전기 고수 님들에게 질문

송규호 작성일 14.12.06 20:46:26
댓글 4조회 2,347추천 0

141786584747287.jpg



5000w/220v 전기기구를 전기 차단 배선함에서 30미터 거리에서 사용하려고 합니다. 전선은 접지가 없는 2개짜리고 

적정 전선의 두께가


I=p/v*루트2*역률  = 5000/(220*1.414*0.9) =17.86 암페어  즉 차단기 용량은 대략 18암페어 이고 

차단기 용량의 1.25배를 사용해야 소손의 염려가 없으므로 22.5 암페어 이네요..


그럼 단선 2.5 mm 나 연선 2.5sq 또는 4.0sq 를 사용 하면 되는건가요?


전기 고수님들의 답변 부탁 드립니다



송규호의 최근 게시물

자유·수다 인기 게시글